变压器绕组变形判断的新方法

2016-10-29 点击量:147 字体:
分享到:

  变压器厂家给我们介绍一下绕组变形判断的新方法,首先 为了简便,正确判断变压器绕组受短路电流冲击后是否变形,安徽省芜湖市宏业变压器有限公司试验研究所对镇江丁卯变电站1号主变压器!

变压器厂

  SC(B)SC(B)9-250/10、变压器7号主变压器SC(B)9--315/10、谏壁电厂8号主变压器SSP-360000/220等设备进行低压短路试验后,提出一种新方法能有效地发现变压器绕组的变形或移位,效果良好。

  其方法是,将各单柱短路阻抗数值相互比较或与历史记录比较,但在试验时必须使用原来所用的表计和接线,以防引进测量误差。在确保试验数据正确的情况下,以相间或与上次数据相互比较加以判别,一般以相差小于2%为宜。为此,建议系统中110kV及以上变压器,宜进行低电压F单柱短路阻抗的测量,并作为原始记录保存,以便与短路冲击后的试验数据比较本文章由我们公司发布!

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com